邦思科技
2021-09-26 15:16:15
目前,確實有廠家的薄型防火涂料具備3h檢驗報告并通過了產品認證,但是,耐火極限大于1.50h以上的建筑構件,通常是梁、柱等重要結構件,考慮膨脹型防火涂料的可靠性相對較低,根據《建筑鋼結構防火技術規范》4.1.3要求:設計耐火極限大于1.50h的構件,不宜選用膨脹型防火涂料,應予遵守
詳情
是否可以通過增加(或減少)防火涂料的施涂厚度來調整耐火極限?
現在還有薄型、超薄型鋼結構防火涂料嗎?實際應用中經常遇到這類名詞,怎樣處理?
耐火窗燒檢時能用復合灌漿的防火玻璃(隔熱型防火玻璃) 嗎?
非膨脹型防火涂料的最小涂層厚度,《建筑鋼結構防火技術規范》和《鋼結構防火涂料》兩個規范有矛盾,怎樣處置?
送檢消防產品進行型式檢驗時容易通過嗎?
防火墻耐火極限3.00h,開甲級防火門,但是對于甲、乙類廠房和甲、乙、丙類倉庫內的防火墻,其耐火極限不應低于4.00h,開甲級防火門可行?
膨脹型和非膨脹型涂料的應用,有什么區別嗎?
已經取得消防產品強制認證還需要型式檢驗報告嗎?
防火門只有甲級、乙級、丙級嗎?沒有比甲級防火門耐火極限(1.5h)更高的防火門?
《建規》6.1.3要求“緊靠防火墻兩側的門、窗、洞口之間最近邊緣的水平距離不應小于2.0m”。如果一側設置甲級防火窗或防火門,另一側為普通窗或門,是否可以距離不限?