久久久黄色大片-973理伦片235影视-亚洲天堂一级片,91福利在线视频,国产香蕉在线视频,国产午夜一区二区三区

消防電梯前室,能否設置管井(電井)檢查門?

收藏 分享
共有 1 個回答

邦思科技

2021-10-22 14:19:06

根據《建規》7.3.5(強條):消防電梯前室,除前室的出入口、前室內設置的正壓送風口和本規范第5.5.27條規定的戶門外,前室內不應開設其他門、窗、洞口。依此,消防電梯前室不能設置管井(電井)檢查門。

詳情

相關問題

普通電梯和消防電梯能否共處一室(普通電梯能否設在消防電梯前室或合用前室)?

設置有消防電梯的住宅建筑,其商業服務網點是否需要消防電梯停靠?

防火分區內設置了消防電源自動切換配電箱為本防火分區的防火卷簾、消防排水泵供電,本防火分區的應急照明集中電源能否也從該配電箱接電?本防火分區的電氣小間如做備用照明,能否也接這個配電箱?

除“高層住宅”外的建筑,強、弱電井是否需要設置備用照明?

室內商業步行街兩側商鋪內消防應急照明是否一定要求接入建筑消防應急照明大系統內?在采用 A 型自帶蓄電池消防應急燈具前提下,是否可以接入商鋪內配電箱?

疏散樓梯間直通屋面的門和直接開向室外的門,以及疏散門直接通向室外的設備用房,是否需要防火門?

管道井檢修門是否均為丙級防火門?

應設置消防電梯的部位有哪些?

住宅建筑中,應急照明若采用集中電源供電,樓梯間應急照明可否兼做平時照明?集中電源的 A 型應急照明燈具可否兼做普通照明,圖集上僅是示意樓梯間可以。 除住宅建筑外,當燈具自帶蓄電池供電時,消防應急照明是否可以兼用日常照明?

商業建筑應急照明采用集中電源供電,樓梯間應急照明可否兼做平時照明?樓梯間前室的應急照明可否與本層樓梯間應急照明燈同回路供電?