住宅建筑中,應急照明若采用集中電源供電,樓梯間應急照明可否兼做平時照明?集中電源的 A 型應急照明燈具可否兼做普通照明,圖集上僅是示意樓梯間可以。 除住宅建筑外,當燈具自帶蓄電池供電時,消防應急照明是否可以兼用日常照明?

收藏 分享
共有 1 個回答

大福

2024-01-18 15:24:58

未設置火災自動報警系統的住宅建筑樓梯間照明可以兼做平時照明;此時,應急照明的設置應滿足普通照明的要求,且所有燈具均應滿足應急照明 A 型應急照明燈具的要求。對于設有火災自動報警系統的住宅建筑,考慮到非火災狀態下的點亮要求,這種設計在邏輯上有問題,較難實現。
相關問題

商業建筑應急照明采用集中電源供電,樓梯間應急照明可否兼做平時照明?樓梯間前室的應急照明可否與本層樓梯間應急照明燈同回路供電?

室內商業步行街兩側商鋪內消防應急照明是否一定要求接入建筑消防應急照明大系統內?在采用 A 型自帶蓄電池消防應急燈具前提下,是否可以接入商鋪內配電箱?

防火分區內設置了消防電源自動切換配電箱為本防火分區的防火卷簾、消防排水泵供電,本防火分區的應急照明集中電源能否也從該配電箱接電?本防火分區的電氣小間如做備用照明,能否也接這個配電箱?

一個面積為 2000 ㎡的防火分區,是一家商業主力店,防火分區內全部由商家裝修分隔和使用,為便于由物業專業人員管理維護,將這個防火分區的應急照明集中電源設置在相鄰防火分區內由物業管理的電氣間內。

高層住宅底層商鋪內消防應急照明系統火災時啟動方式,采用切斷正常供電系統是否符合技術、標準要求?

住宅下部單層底商每間面積不超過 200 ㎡,鋪內是否可以不設應急照明和安全出口標志?

除“高層住宅”外的建筑,強、弱電井是否需要設置備用照明?

應急照明集中電源的性能要求是什么?

公共建筑內非持續型燈具可否采用聲、光控進行日常照明燈使用?

消防應急照明和疏散指示系統的供電設計要求執行哪個標準?