久久久黄色大片-973理伦片235影视-亚洲天堂一级片,91福利在线视频,国产香蕉在线视频,国产午夜一区二区三区

應急照明集中電源的性能要求是什么?

收藏 分享
共有 1 個回答

邦思科技

2022-02-10 12:00:48

  對于消防產品認證是什么?很多人都還不是很清楚,對于應急照明集中電源消防產品認證和型式檢驗更是一頭霧水。今天我們來談談應急照明集中電源的性能到底有哪些要求!
  
  根據《消防法》的條例內容規定,在消防產品認證中,國家消防產品認證中心規定應急照明集中電源應設主電、充電、故障和應急狀態指示燈,主電狀態用綠色,故障狀態用黃色,充電狀態和應急狀態用紅色。
  
  應急照明集中電源應設模擬主電源供電故障的自復式試驗按鈕(或開關),不應設影響應急功能的開關。
  
  應急照明集中電源應顯示主電電壓、電池電壓、輸出電壓和輸出電流。
  
  應急照明集中電源主電和備電不應同時輸出,并能以手動、自動兩種方式轉入應急狀態,且應設只有專業人員可操作的強制應急啟動按鈕,該按鈕啟動后,應急照明集中電源不應受過放電保護的影響。
  
  應急照明集中電源每個輸出支路均應單獨保護,且任一支路故障不應影響其他支路的正常工作。
  
  應急照明集中電源應能在空載、滿載10%和超載20%條件下正常工作,輸出特性應符合制造商的規定。
  
  更多詳情
  
  如果您有消防產品認證(CCCF/CCC)方面的疑問,也可以與我們聯系咨詢,我們會幫您答疑解惑。

相關問題

防火分區內設置了消防電源自動切換配電箱為本防火分區的防火卷簾、消防排水泵供電,本防火分區的應急照明集中電源能否也從該配電箱接電?本防火分區的電氣小間如做備用照明,能否也接這個配電箱?

住宅建筑中,應急照明若采用集中電源供電,樓梯間應急照明可否兼做平時照明?集中電源的 A 型應急照明燈具可否兼做普通照明,圖集上僅是示意樓梯間可以。 除住宅建筑外,當燈具自帶蓄電池供電時,消防應急照明是否可以兼用日常照明?

一個面積為 2000 ㎡的防火分區,是一家商業主力店,防火分區內全部由商家裝修分隔和使用,為便于由物業專業人員管理維護,將這個防火分區的應急照明集中電源設置在相鄰防火分區內由物業管理的電氣間內。

商業建筑應急照明采用集中電源供電,樓梯間應急照明可否兼做平時照明?樓梯間前室的應急照明可否與本層樓梯間應急照明燈同回路供電?

消防應急照明和疏散指示系統的供電設計要求執行哪個標準?

室內商業步行街兩側商鋪內消防應急照明是否一定要求接入建筑消防應急照明大系統內?在采用 A 型自帶蓄電池消防應急燈具前提下,是否可以接入商鋪內配電箱?

高層住宅底層商鋪內消防應急照明系統火災時啟動方式,采用切斷正常供電系統是否符合技術、標準要求?

雙電源應急照明配電箱需要做CCCF認證嗎?

什么是子母式防火門?主要應用在哪些部位?怎樣計算子母式防火門的凈寬度?

鋼質隔熱防火門認證的消防法、消防設計要求是什么?